熔断器车烧损是什么原因,这种情况很少见啊,一般故障熔断器保护,熔丝烧断罢了,怎么会如此严重呢
熔断器车烧损是什么原因,这种情况很少见啊,一般故障熔断器保护,熔丝烧断罢了,怎么会如此严重呢
2楼
是刚送电就烧!
还是已经运行了一段时间呢!
不会是带负荷操作手车吧-瞎猜的,呵呵!!
回复
3楼
不能正面来张?侧面看不清楚,好象是35KV小车,怎么只有熔断器?是带熔断器的隔离小车?
中相烧得严重,底座被烧光了?一点东西都没有?
回复
4楼
已运行一年了,只有熔断器,不是隔离,也带电气联锁
回复
5楼
应该是相间绝缘击穿,导致相间短路烧毁
回复