框架柱变截面时,地下圆柱和地上方柱截面相同,这样做可以吗?如果可以,该如何插筋?如果有节点详图最好了!本人很急,望各位前辈指点,谢谢![ 本帖最后由 duqiu970513 于 2008-8-21 10:44 编辑 ]
框架柱变截面时,地下圆柱和地上方柱截面相同,这样做可以吗?如果可以,该如何插筋?如果有节点详图最好了!本人很急,望各位前辈指点,谢谢!
[
本帖最后由 duqiu970513 于 2008-8-21 10:44 编辑 ]
2楼
地下圆柱和地上方柱截面相同?
为什么做一样的呢,小点不就行了吗
1.如果因为轴压比不够,可以加大地下室圆柱截面啊
2.如轴压比不超,可以考虑减小地上方柱截面,使其在圆柱范围以内
3.地下室一般人们不到里面去,可以考虑做方的啊,为什么非要圆的呢
呵呵,仅供参考
回复
3楼
地下室圆柱截面的直径是地上方柱的对角线长度,可以。否则不好插筋。
回复
4楼
这个工程比较复杂,地下是车库,地上是商场,甲方开始要求全部做成圆柱,结果现在开始施工,施工对嫌圆柱支模麻烦,要改方柱,但是他们只想把地上部分改成方柱,地下室不想改,现在我也没什么好办法了,很无奈!
回复
5楼
不好插筋也没办法,是他们自己要改的,现在关键是找不到插筋的构造!
回复
6楼
根据构造规定,可以按1/6斜率插筋。注意过度区砼截面,不要使钢筋漏出来
回复