电表读数的问题,急。。。。
alian226
alian226 Lv.7
2008年08月21日 10:25:19
来自于工地图片
只看楼主

我们这一层办公楼有两个独立公司,分别从总表处引来一个独立电缆电源分两路拉至两个公司,两个公司各装有一个独立电表。但现在运行2个月来看,2个公司合起来的电表读数比底下总表读数要高。问题一:总表至2个分表中间有段电缆,电缆也应该有损耗吧,那应该2个分表的读数比总表的读数要低才是?是否合理,请指教。老板在骂娘了,请哪位大哥好心指教下。。谢谢。

2008年10月25日 13:03:39
12楼
肯定两分表用电之和小于总表走数!这是正常的!
回复
qxy6404
2008年10月26日 11:49:07
13楼
楼主总电表是否是假货,或去检测一下。