我们这一层办公楼有两个独立公司,分别从总表处引来一个独立电缆电源分两路拉至两个公司,两个公司各装有一个独立电表。但现在运行2个月来看,2个公司合起来的电表读数比底下总表读数要高。问题一:总表至2个分表中间有段电缆,电缆也应该有损耗吧,那应该2个分表的读数比总表的读数要低才是?是否合理,请指教。老板在骂娘了,请哪位大哥好心指教下。。谢谢。
哈哈,那要看高多少了,每个表的误差都不一样的,比如允许误差在±5% 吧,下面两个分表可能是+5% ,而总表可能在-5% ,这个时候分表之和可能就会大于总表,总之不可能完全相等的。电缆很短的话产生的损耗可能抵消不了误差值。
回复
3楼
楼上说的有道理,要不可能怀疑电表有问题了!
回复
4楼
电表问题了---不是总表就是分表的问题!
还有就是误差!
一般没有很准的!
回复
5楼
如果总表和两个表相差的电度很大总表可能不准
回复
6楼
我们公司也是这样,问供电局了,他们和功率补偿有关,总表有功率补偿,下面支路上分表不补偿,(采用配电房分组补偿),那他娘的,我们有时有功计量,补偿只是无功高低,有功还是不变的,不知道什么意思!!!!!!
回复
7楼
大哥能不能解释的更清楚点,总表有补偿,分表无补偿?
回复
8楼
7#楼的朋友,功率补偿装置是接在变压器低压侧母线上的,而这个变压器要向四家供电,所以在每家总开下面接了四个峰谷表!!!
回复
9楼
求人不如求己,最好自己动脑筋.
回复
10楼
::time: :kiss: :call: victory: :victory: :victory: :victory: :victory: :victory: :victory: :victory: :victory: :victory:
回复
11楼
你的误差有多少啊!:)