关于工业冷却的几个问题
guolei2002
guolei2002 Lv.12
2008年08月20日 19:38:31
来自于中央空调
只看楼主

现有若干反应釜,工作时需要冷却。根据生产任务的大小,开启反应釜的台数不同(既负荷大小不同),有人说为了保证冷水机组对负荷的适应能力,保护冷水机组的工作环境,需要设计一个中间水箱,使得冷水机组一侧的冷水和反应釜一侧的热水先进水箱混合,大家看看有没有这个必要。另现在的冷水机组适应负荷的能力如何,能不能达到自动调节?

2008年08月28日 22:30:56
2楼
不是吧,自己顶顶
回复
jian2194
2008年08月29日 09:25:34
3楼
冷却反应釜 的水的进出水温度是多少.
台湾电子厂PCW 系统通常的做法是, 中间加 板换,不直接用冷水机组冷却.
设计一个中间水箱 便宜.
好象是大陆的通常做法.
最好不要直接用冷水机组冷却.
回复
guolei2002
2008年08月30日 11:38:14
4楼

请问为何不能直接用冷水机组?加个板换或水箱有什么作用吗???
回复
bj5945
2008年08月30日 23:51:13
5楼
混水调温,冷水机组的进出水温度有要求的,机组回水温度太高,对冷水机组运行不利的,影响机组使用寿命:lol :lol
回复
guolei2002
2008年08月31日 19:53:23
6楼
如果负荷基本匹配加上机组本身的负荷调节功能,机组的回水温度应该不会太高吧?和大家一起讨论。
回复
bj5945
2008年08月31日 21:37:54
7楼
这不是应该不应该的问题,那样看你的换热器是怎么配的了。
回复
guolei2002
2008年09月01日 20:25:14
8楼

是不是可以理解为对于冷却反应釜一般应该采用中间水箱或板换?
回复
ylttzkx
2008年09月01日 23:08:59
9楼
这个办法是可行的,设计时,把极端情况考虑好就行了
回复
luwenzhi
2008年10月17日 16:00:47
10楼
是的,有必要做一个水箱,并且要根据反应釜锅炉的容积,和要求的水流量及温度来决定水箱或者水池的大小,如果在使用过程中温度降不下来,或者在规定的时间内没有大道温度,那直接靠冷水机组的直接循环是不行的,所以在使用之前就要提前开机,是水温先达到要求,然后在反应釜使用过程中在制冷就完全可以达到要求了。
回复