请教我们所说的零线到底是N线还是PE
guanfubin
guanfubin Lv.2
2005年03月15日 14:16:41
只看楼主

请教我们所说的零线到底是N线还是PE,我个人认为是PE线,这根线是从MEB上引出来的,不知道我这么认为对不对?

请教我们所说的零线到底是N线还是PE,我个人认为是PE线,这根线是从MEB上引出来的,不知道我这么认为对不对?
免费打赏
leexinglong
2005年03月15日 15:03:35
2楼
我觉得我们嘴里不能再有哦零线这样的字眼。
回复
qblywn
2005年03月15日 19:01:08
3楼
我个人认为是N线,在照明只有两个别线的时候,还有零线的说法,当然这是不正确的称法。
回复
米罗kuku
2005年03月15日 19:29:26
4楼
零线是以前的说法。以前分工作零线和保护零线。实际上这是不科学的说法。现在我国的各种标准规范都和国际接轨的,N线和PE线就是国际上通用的说法!N线是中性线,PE是保护线。现在都没有零线这个说法了!
回复
台风边缘
2005年03月15日 22:03:00
5楼

精辟!~~~~~~~
回复
powerxp001
2005年03月15日 22:41:15
6楼


与国际接轨是大势所趋,更是人本主义的体现,
回复
guanfubin
2005年03月16日 08:43:45
7楼
那么我再请教一下
通常4p开关所断的零线是n线还是pe线?
回复
城市边缘
2005年03月16日 08:59:07
8楼

是中性线,PE线是不能接入开关而断开的。“零线”的概念应该被抛弃。
回复
iamnotbeckham
2005年03月16日 09:05:47
9楼
N
回复
zyzylz
2005年03月16日 15:26:47
10楼
我个人认为是N线,但觉得4楼说的也不错,有权威的出来澄清一下
回复
asassdc
2005年03月16日 19:18:25
11楼
书上一直是这样的N线是中性线,PE是保护线