荷载组合的疑问,请各位指教!
superstar2202
2005年03月15日 13:51:43
只看楼主

问题是:建筑结构荷载规范中3.2.5条中说“对由永久荷载效应控制的组合,当对结构不利时应取1.35。请问什么情况下是由永久荷载效应控制,什么情况下是由可变荷载效应控制呢?请各位专家赐教,多谢。

问题是:建筑结构荷载规范中3.2.5条中说“对由永久荷载效应控制的组合,当对结构不利时应取1.35。请问什么情况下是由永久荷载效应控制,什么情况下是由可变荷载效应控制呢?请各位专家赐教,多谢。
免费打赏
hemao
2005年03月15日 21:37:31
2楼
我觉得应该看那种组合对基础不利,简单来说不如轴力,那种组合产生得轴力大,就用那种组合。
当然实际计算时,不一定说轴力大得就不利!还有弯距、剪力啊!就看你是计算什么了。
回复
superstar2202
2005年03月16日 08:13:07
3楼
谢谢回答,可我问的是什么情况下是由永久荷载效应控制,什么情况下是由可变荷载效应控制呢?请各位指教,谢谢。
回复
ziluolan-mxl
2005年03月28日 17:04:44
4楼
我个人认为,当永久荷载和可变荷载同时作用的时候,当永久大于可变的时候,就是永久荷载效应起控制的,相反的就是可变荷载起控制作用了,不知对不对,请大家指教
回复
superstar2202
2005年03月29日 13:01:16
5楼
这样理解的话倒是很直观,可我的感觉不是很对,大部分情况下永久荷载都是大于可变荷载的,(随便一个楼板的自重都大于活荷载吗)到底该如何判定呢?请大家指教。
回复
chifenglixin
2005年04月01日 14:09:53
6楼
有的活载取值是按实际情况,比如工厂厂房,它的活载就不一定小了
回复
xujjwin
2005年04月01日 18:18:31
7楼
如果你算一个门楼
或纪念性建筑物,
只是用来看的,不使用。
那就是恒大于活了。

如在高层计算柱承载力中,由风,地震形成的荷载较大就由活载控制的吧。

回复
akara
2005年04月04日 20:41:17
8楼
比较两种不同组合的计算结果
看哪个效应大,就是那种起控制作用

个人观点,仅供参考
回复

相关推荐

PKPM 荷载组合效应 求助
PKPM 2017-09-22 16:10:36
APP内打开