变压器10/0.4kV Y yn0表示什么意思?
bininb
bininb Lv.3
2005年03月15日 13:08:37
来自于变压器
只看楼主

后面的 yn0表示什么意思?请问哪里有各类变压器技术介绍方面的文章下载?

后面的 yn0表示什么意思?
请问哪里有各类变压器技术介绍方面的文章下载?
免费打赏
nlb
2005年03月15日 15:13:33
2楼
大Y表示一次绕组星接,
小y表示二次绕组星接,
n表示中性点引出
0表示一、二次绕组相位差为零。
回复
leexinglong
2005年03月15日 15:16:07
3楼
大学的电气教程都有。如《电机学》、《电路》,原理性介绍。比较深入的应用如《电力系统分析》、《电力工程》等,面向工程实际。
回复
jiangyuling
2005年03月15日 17:19:33
4楼

单相
I,I
(I,I0) 用于单相变压器时没有单独特性,不能结成Yy联结的三相变压器组,因此时三次谐波磁通完全在铁芯中流通,三次谐波电压较大,对绕组绝缘极不利。能结成其他联结的三相变压器组。
三相
Y,yn
(Y,yn0) 绕组导线填充系数大,机械强度高,绝缘用量少,可以实现四线制供电,常用于小容量三柱式铁芯的变压器上。但有三次谐波磁通,将在金属结构件中引起涡流损耗。
三相
Y,zn
(Y,zn11) 在二次或一次侧遭受冲击过压时,同一芯柱上的两个半线圈磁势互相抵消,一次侧不会感应过电压或逆变过电压,适用于防雷性能高的配电变压器。但二次绕组增加15.5%的材料用量。
三相
D,yn
(D,yn11) 用于配电变压器,二次侧可以三相四线式供电,适用于二次三相不平衡负荷,避免出现二次中性点漂移,并可抑制三次谐波电流。

绕组联结组标号:

变压器绕组联结后,不同侧间电压向量有角度差的相位移。以往采用线电压向量间的角度差表示相位移,新标准中是用一对绕组各相应端子与中性点(三角形联结为虚设的)间的电压向量角度差表示相位移。

这种绕组间的相位移用时钟序数表示。用分针表示高压线端与中性点间的电压相量,且指向定点0点;用时针表示低压线端与中性点间的电压相量,则时针所指的小时数就是绕组的联结组别。即联结组标号=联结组+组别。



相位差时钟序数表示法

单相双绕组变压器不同侧绕组的电压向量位移为0°或180°。但由于通常绕组的绕向相同、端子标志一致,所以电压向量极性相同,联结组仅为0。因此双绕组单相变压器实用的联结组标号为:I,I0。

三相双绕组变压器一、二次电压相位角移为30°的倍数,所以有0、1、2……11共12种组别。也由于通常绕组的绕向相同,端子和相别标志一致,联结组别仅应用0和11两种。

根据国标GB1094.1~5《电力变压器》的规定,变压器绕组为星形联结时,标号为Y(高压绕组)或y(低压绕组),中性点引出时,标号为YN或yn;绕组为三角形联结时,标号为D(高压绕组)或d(低压绕组);绕组为曲折形联结并有中性点引出时,标号为ZN或zn。我国的三相双绕组变压器标准实用的联结组标号为:Y ynO、Y zn11、Y d11和D yn11。


回复
米罗kuku
2005年03月15日 20:07:59
5楼
同意二楼,四楼。已经讲解的很清楚了。就是这个意思!
回复
bininb
2005年03月16日 12:39:28
6楼
谢谢各位!
回复
tzjsw2002
2009年09月12日 10:27:44
7楼
10/0.4是指变压器初次级电压比,Yyn0是指变压器初次级联结方式,初级Y接,次级y接,n指次级中性点引同,0初次级相位差
回复
加肥猫
2009年09月12日 10:43:51
8楼

:victory:
回复
宛龙九八
2009年09月13日 17:19:11
9楼
补充一下,0为初次级对应相的线电压同相位,uAB与uab同相位
回复
pxq_505
2009年09月16日 22:17:49
10楼
说得很对 :victory:
回复