二类住宅高层内部分消防设备是否可以不在末端双电源切换?
yanxingang100
2008年08月19日 23:42:52
只看楼主

高层防火规范中:9.1.2高层建筑的消防控制室、消防水泵、消防电梯、防烟排烟风机等的供电,应在最末一级配电箱处设置自动切换装置。这句话的意思是不是指这几种必须在末端切换,其它的就不必须在末端切换了,例如:污水泵、单元公共照明。可不可以这几种在电源进线处设一双电源切换箱,然后分出几个之路分别到污水泵、单元公共照明配电箱呢,这样如果可以就可以省一些电线和几个双电源切换开关。

高层防火规范中:
9.1.2高层建筑的消防控制室、消防水泵、消防电梯、防烟排烟风机等的供电,应在最末一级配电箱处设置自动切换装置。

这句话的意思是不是指这几种必须在末端切换,其它的就不必须在末端切换了,例如:污水泵、单元公共照明。
可不可以这几种在电源进线处设一双电源切换箱,然后分出几个之路分别到污水泵、单元公共照明配电箱呢,
这样如果可以就可以省一些电线和几个双电源切换开关。
免费打赏
wf19801221603
2008年08月20日 08:36:49
2楼
其实很简单,你可以看你那本规范的说明,往往此类书前面或后面都会指明用词力度。比如“必须”、“一定”为强制规定的。看你打的语句。应该不是强制的。属于建议你使用此类配电方式。

[ 本帖最后由 wf19801221603 于 2008-8-20 08:38 编辑 ]
回复
zjf1972
2008年08月20日 08:37:33
3楼
可以,没有明确说需要末端切换的就可以
回复
wj98329
2008年08月22日 16:26:15
4楼
没错,除了规范规定的上述设备,其它均可不作末端切换。但要达到规定的负荷等级
回复