一级RO+混床系统,我以前都是将亚硫酸氢钠放在保安过滤器前,用于去除余氯。不过今天看到一套放在活性炭前的,请问其原因和作用!两种做法有什么优缺点吗?此外,常规做法,放在活性炭之后,活性炭会不会持续分解?
一级RO+混床系统,我以前都是将亚硫酸氢钠放在保安过滤器前,用于去除余氯。不过今天看到一套放在活性炭前的,请问其原因和作用!
两种做法有什么优缺点吗?
此外,常规做法,放在活性炭之后,活性炭会不会持续分解?
2楼
活性炭也可以去除余氯,我也只是初手,听听高手意见。
回复
3楼
亚硫酸氢钠做为还原剂主要是去除余氯的.
ACF的作用等同还原剂,
有时客户不太认可用还原剂,而强调要用ACF,这种情况多见于饮料行业.
不过有ACF又加还原剂,我是没有见过,
请高手给予全面解答.
回复
4楼
个人认为应该加在活性炭前面,因为一般情况下还原剂的加药量是和ORP值连锁的,如果接在活性炭后面的话,ORP表给的信号应该是不需要加还原剂。加还原剂和设置活性炭个人认为是可能原水含有有机勿和氧化剂,需要用活性炭吸附,而还原剂设置在活性炭前可以省点炭:lol
回复
5楼
版主说的还是很清楚的,不过以前在工程中还是常见先加NAHSO3,再ACF,现在看来是错了啊!
谢谢版主指教。
回复
6楼
由于个人经验不足,差点误导大家,实在是不好意思,非常感谢版主的批评指正。
另外想请教一下:亚硫酸氢钠不必时刻添加,那一旦活性炭过滤器漏氯,而亚硫酸氢钠的加药装置启动需要一定的反应时间,怎么保证加药即时呢?如果过滤器和反渗透之间有水箱的话可以通过加大ORP表测量点和加药点的距离来解决,但是是在过滤器和反渗透之间不设水箱,其间管路很短的情况下,怎么解决这个问题呢?
回复
7楼
了解了
十分感谢版主:time:
回复
8楼
ACF是什么??谢谢、
回复
9楼
就是活性炭
回复
10楼
余氯对活性炭性能有一定的影响!
回复
11楼
ACF就是Activity Carbon Filter TOWER 就是活性炭塔
回复