新手请教车库通风排烟问题!!
huituzimeimei
2008年08月19日 17:32:36
来自于通风排烟
只看楼主

看过一些图纸地下车库的通风排烟经常采用一套系统,刚才看到《车库防火规范》8.2.1条文的解释说“由于排气口要求设置在建筑的下部,而排烟口应设置在上部,因此各自的风口应上下分开设置,确保火灾时能及时进行排烟”。难道图纸大多都是分开设置的??管道采用两套,共用一个风机??为什么都没有设计说明呢??还是大多数图纸并没有分开设置?也就是风机、管道都是采用的一套???希望大家能给指点一下!!!!

看过一些图纸地下车库的通风排烟经常采用一套系统,刚才看到《车库防火规范》8.2.1条文的解释说“由于排气口要求设置在建筑的下部,而排烟口应设置在上部,因此各自的风口应上下分开设置,确保火灾时能及时进行排烟”。难道图纸大多都是分开设置的??管道采用两套,共用一个风机??为什么都没有设计说明呢??还是大多数图纸并没有分开设置?也就是风机、管道都是采用的一套???希望大家能给指点一下!!!!
免费打赏
flier_01
2008年08月19日 23:42:01
2楼
现在车库的通风设计很少执行上排1/3下排2/3的要求
多是全部上排
通风排烟系统多数是合用的
各自单独设置的做法极少
回复
greatwood
2008年08月20日 08:15:08
3楼
一般情况下认为层高3m左右的车库可以采用上排风,不影响排风效果,车库现在基本都是采用排风及排烟风管合用,上排的。
回复
sdlqq
2008年08月20日 11:04:12
4楼
采用排风和排烟风管合用会不会影响消防???
回复
hao--tian
2008年08月21日 09:51:44
5楼
基本都是通风排烟合用系统,为了排除汽车尾气,部分风口设置在下部,火灾时下部风口关闭。现在设计成诱导风机排风系统也较多,就不用在下部设置风口了
回复
ake1982
2008年08月21日 10:24:33
6楼
学习中,怎么感觉说的都很含糊啊,能不能详细一点啊
谢谢了
回复
blackeye
2008年08月21日 12:25:48
7楼
简单地说,就是规范这一条已经过时了。目前的汽车尾气成分较早年有了很大不同,所以不再强调下排风,目前大部分设计图都只做上排风。其实即使是做了下排风的,也仍然只用一套系统、一个风机,只是增加一些阀门控制而已。
回复
huituzimeimei
2008年08月26日 16:54:58
8楼
知道了,谢谢版主:lol
回复