我们有一条10KV线路,在公司内表上计算的功率因数为0.88,在电源侧(自备电站)抄表计算的功率因数却达到0.97,两套计量只是在同一根高压电缆的两头,为什么功率因数差距这么大,是表计的误差,还是我们的功率补偿在我们这面反映不出来,只有在电站侧才能反映出来。请高手指点。
我们有一条10KV线路,在公司内表上计算的功率因数为0.88,在电源侧(自备电站)抄表计算的功率因数却达到0.97,两套计量只是在同一根高压电缆的两头,为什么功率因数差距这么大,是表计的误差,还是我们的功率补偿在我们这面反映不出来,只有在电站侧才能反映出来。请高手指点。
2楼
求各位大哥、大姐、大伯、阿姨们,请大家帮个忙,我想给补偿控制器做个简单的自动投切实验,怎样可以简单的方法实现呢?有人说用个小变压器如220/8.5V 10VA的直接接到控制器电流取样断就可以了,但我试了不行的,功率因数是有了,但导线发热太厉害了,到底应该用什么样的小变压器才行呢,求大家了急用,谢谢!!!!!!
回复
3楼
回答楼主的问题:
“一根高压电缆的两端,未端的功率因数是0.88,始端且是0.97”
可能有以下情况发生:
1、二个功率因数的记录其中一个是错的;
2、负载很小,电缆的电容补偿了无功;
回答2楼:
做无功补偿自动控制器的实验,不必那么麻烦,起动一台大功率的电机(空载就可以),看起动前后电容的投切情况。当然是在负荷小的时候,负荷大了多开一台电机,对功率因数影响太小,控制器会没反映。
回复
4楼
回 答楼主:是电缆电容补偿了无功,
回答2楼:选一个电压小一点的变压器,加个变阻器,调节电流。
回复