:( 甲方要我提供整定值的数据,包括:1.总进线断路器;2.馈电断路器;3.变压器保护断路器。以上3种断路器的保护脱扣整定值。我采用的是综合继电保护,不知道如何来计算这些整定值和校验。有哪位高手可以指点??
:( 甲方要我提供整定值的数据,包括:
1.总进线断路器;
2.馈电断路器;
3.变压器保护断路器。
以上3种断路器的保护脱扣整定值。
我采用的是综合继电保护,不知道如何来计算这些整定值和校验。有哪位高手可以指点??
2楼
这个一般不是设计院的责任,所有的高压系统的整定值都是有供电局确定的,很多时候包含断路器大小,互感器变比大小,柜体形式等等都由供电局确定。
回复
3楼
这个项目搞的我头晕,甲方跟供电局谈的就是要供电局一条电缆。其他的设计由设计院来定。所以连二次图也要我们出。。现在轮到整定值了,不好弄啊。。
回复
4楼
有谁有算过的?能说说怎么计算吗?那些什么GL型继电器之类的,我怎么知道二次系统里用的是什么型的继电器啊?
回复
5楼
你告诉他额定值用多少,过流用多少,速断用多少不就行了,但要注意用电负荷及综合继保的时间特性曲线。。
回复
6楼
你的整定值切记不能高于供电局用于线路的整定值。。不然当你发生问题的时候,你这不跳,把整条线路都给跳了。
回复
7楼
设计手册里有计算公式!
计算之前,首先要向上级供电部门讨要10KV的短路电流参数(设计开工之前就应该讨要,否则,你的10KV设备是怎么选的?根据设么选择的呀?!)
用最大值,校验动、热稳定性,用最小值校验灵敏度。
时限的配合,与上级供电部门的继电保护共同协商确定。
回复
8楼
我手头上的是《工业与民用配电设计手册(第三版)》,大部分都是讲继电保护的整定,但是微机保护是如何计算整定值的呢??:(
回复
9楼
一样的, 微机综保不就是原来书里面说的那些什么过流继电器吗?:
回复
10楼
学习学习一下。
回复
11楼
顶起帖子,让更多的大侠进来讨论,大家共同学习
回复