请教各位:由于暗装照明配电箱出线回路较多,出线回路采用明敷设线槽(暗装照明配电箱上设置一个暗装过路箱转换),这在设计及施工规范中是否允许?具体如何实施?麻烦各位指导一下,谢谢了!
请教各位:由于暗装照明配电箱出线回路较多,出线回路采用明敷设线槽(暗装照明配电箱上设置一个暗装过路箱转换),这在设计及施工规范中是否允许?具体如何实施?麻烦各位指导一下,谢谢了!
2楼
暗装照明配电箱出线回路较多,出线回路采用明敷设线槽没见过,你总不会一盏灯一个回路吧 。暗装接线盒长见。
回复
3楼
“出线回路采用明敷设线槽(暗装照明配电箱上设置一个暗装过路箱转换),这在设计及施工规范中是否允许?”
可以的。
回复
4楼
应该可以,但是做出来不太好看,另外就是暗装过路箱的检修问题。
回复
5楼
如果线路正确就可以的,在不要求工艺的情况下。一般的情况是不要求这样连接的。
回复
6楼
规范中没有禁止,主要是可行性问题
回复
7楼
但这也太难看了,出于什么目的呢?施工之前想什么来着,不埋管?:funk:
回复