cooldeivy
cooldeivy Lv.3
2008年08月18日 21:59:09
只看楼主

新手一个,不是学电气的,施工现场遇上了一个问题37kw水泵两台,目前是临时用电,准备调试,启动单台水泵。但是,启动后,水泵转动10分钟左右就自动跳闸。热继电器选用63A的,是不是柜子厂商热继电器选小了。另外,柜子三相的电流表居然显示C相电流远小于其他两相,但用表测过了,柜子进线处三相平衡,水泵电动机处三相也平衡的。是不是柜子内部的传感器有问题呢?跪谢各位了,鄙人不是学电气的,可能词不达意~

新手一个,不是学电气的,施工现场遇上了一个问题

37kw水泵两台,目前是临时用电,准备调试,启动单台水泵。
但是,启动后,水泵转动10分钟左右就自动跳闸。
热继电器选用63A的,是不是柜子厂商热继电器选小了。

另外,柜子三相的电流表居然显示C相电流远小于其他两相,但用表测过了,柜子进线处三相平衡,水泵电动机处三相也平衡的。是不是柜子内部的传感器有问题呢?

跪谢各位了,鄙人不是学电气的,可能词不达意~
免费打赏
jinmaoszhao
2008年08月29日 10:55:57
13楼
你的电机应该是直接启动的吧,如果是这样,热继应该选63-80A,整定73A(施耐德LR2D3363C),这里计算的功率因数用0.85,实际可根据公式:P=(根号3)×U×I×功率因数,算出计算电流,热继整定取1.1倍的计算电流基本OK。
回复
rmw80
2010年08月10日 18:37:48
14楼