新手一个,不是学电气的,施工现场遇上了一个问题37kw水泵两台,目前是临时用电,准备调试,启动单台水泵。但是,启动后,水泵转动10分钟左右就自动跳闸。热继电器选用63A的,是不是柜子厂商热继电器选小了。另外,柜子三相的电流表居然显示C相电流远小于其他两相,但用表测过了,柜子进线处三相平衡,水泵电动机处三相也平衡的。是不是柜子内部的传感器有问题呢?跪谢各位了,鄙人不是学电气的,可能词不达意~

新手一个,不是学电气的,施工现场遇上了一个问题

37kw水泵两台,目前是临时用电,准备调试,启动单台水泵。
但是,启动后,水泵转动10分钟左右就自动跳闸。
热继电器选用63A的,是不是柜子厂商热继电器选小了。

另外,柜子三相的电流表居然显示C相电流远小于其他两相,但用表测过了,柜子进线处三相平衡,水泵电动机处三相也平衡的。是不是柜子内部的传感器有问题呢?

跪谢各位了,鄙人不是学电气的,可能词不达意~
免费打赏
zhangweixin68n
2008年08月19日 08:48:24
2楼
37KW电机用63A热继电器是有点小了。测量电机处三相平衡不你知测的是电压还是电流,你应该用钳型表测电流,如果测的C相电流确实比其它两相小,可能是电机内部绕组断线,如电流平衡就是电流测量回路的问题了。
回复
whwy2
2008年08月19日 10:01:30
3楼
选择热继也要看电机功率的大小,象37KW的电机我一般是按照功率的2倍或者额定电流的1.5倍来选择,不会出现跳闸的问题啊,可以按照上面说的先检查一下,也有可能是继电器质量的问题.
回复
linguoming2007
2008年08月19日 10:35:57
4楼
37KW电机用63A热继电器是有点小了,先换上适合的再试机啦。
回复
hhsscc
2008年08月19日 16:28:46
6楼

新手求助,是否热继电器选小了
跪谢各位了,鄙人不是学电气的,可能词不达意~应该热继电器选用75A~80A.
回复
xjw2006
2008年08月20日 08:48:10
7楼
胡说八道!热继电器又不是断路器!
回复
xjw2006
2008年08月20日 08:49:28
8楼
胡说八道!热继电器又不是断路器!
回复
xjw2006
2008年08月20日 08:50:33
9楼
胡说八道!热继电器又不是断路器!
回复
xjw2006
2008年08月20日 09:12:02
10楼
热继电器按电机额定电流的1--1.2倍整定,最好整定1倍,37KW的电机额定电流为70A左右,相电流为40.5A左右,若采用的是星三角启动,热继电器串在相电路里面,那么用63A的热继电器没问题,整定为41A,10分钟跳闸,你看高的两只电流表读数是否超过70A,未超过,超过,则电机过载,则读数问题是表的问题,你可以用手摸一下电机,看温升是否正常,若不烫,则是热继电器问题,可换一个整定好后试一下,若发烫,则是电机过载,可查一下机械部分是否正常。
回复
wuyongqing1
2008年08月20日 15:12:05
11楼
请问10#的朋友,三角形解法是,检测相电流是如何接线的?

[ 本帖最后由 wuyongqing1 于 2008-8-20 15:18 编辑 ]
回复
xjw2006
2008年08月20日 18:03:52
12楼
星三角六根线,热继电器接于主接触器后,这时,启动电流经过热继电器,接于三角接触器后,这时启动电流不经过热继电器,两种接法都是流过相电流。按额定相电流整定。