求助刚人防审查出现的问题
caihying
caihying Lv.4
2008年08月18日 21:28:15
只看楼主

刚做一个五星级酒店的项目,汽车坡道口为主要出入口,净宽5.4m,轴中心距6.0m,有18m的坡道无防护顶盖,且紧挨着主楼。建筑审查提出要设战时防倒塌棚架,结构图集05SGFJ里只有轴距<=5.4m的防倒塌棚架做法,但现在一般的汽车坡道宽均>5.4,且为双向车道。求助一下是否有图集可以套?或者有什么比较简单的做法。先在此谢过大家!

2008年08月28日 20:37:20
2楼
都没有前辈看看吗?真诚的希望可以得到答案,谢谢了
回复
monkeyone
2008年09月01日 09:02:39
3楼
可以参考07FJ01《防空地下室建筑设计示例》P57、P58、P34
07FG01《防空地下室设计荷载及结构构造》P49、P50
回复
hwh1998
2008年11月10日 17:34:51
4楼
按规范上部为钢筋混凝土结构,倒塌范围5米,也就是说5米以外不需要做防倒塌棚架,但各地执行规范情况不一样,在北京就需要做.这跟坡道宽度关系不大.