2楼
电机保护器呀,很可靠的,很多电气商店都有卖的哦。
回复
3楼
可以用电子式的过载保护器,也可以用电流继电器来保护。
回复
4楼
微机型电动机保护!这个是现在大电动机保护发展的一个趋势!
回复
5楼
堵转的话,热继电器1-2秒就动作,还太慢?楼主有没有实际经验?
回复
6楼
是吗?热继电器的电流调整为正常电流的 1.1倍,堵转不跳。
飘零:1.1倍是正常运行电流不跳,堵转肯定跳;看热继曲线,堵转电流6~7倍电动机额定电流,跳闸在时间2s以上;建议采用马达保护器。
回复
7楼
电机堵转时的电流相当于启动电流,如此大的电流情况下,热继电器应该在6-10秒内跳闸。
回复
8楼
回复
9楼
现在有很多种电机保护器都带堵转保护功能,设定好参数可以实现堵转保护
回复