自来水换冷冻水,想要小温差,板换怎么选
wangyang20042318
Lv.2
2008年08月18日 10:14:47
来自于
暖通制冷设备选型
+
关注
取消关注
只看楼主
建筑面积2.5万平方,水源热泵机组需水量为216t/h,黄河水做冷却水,不想让黄河水进入机组,通过板换做冷却水循环,温差越小,机组耗能越少,该怎么样选板换,黄河水温大约在14度左右
建筑面积2.5万平方,水源热泵机组需水量为216t/h,黄河水做冷却水,不想让黄河水进入机组,通过板换做冷却水循环,温差越小,机组耗能越少,该怎么样选板换,黄河水温大约在14度左右
免费打赏
sztpygroup
2008年08月21日 11:04:38
2楼
这个你需要知道你机组热侧的温度是多少 然后来确定,现在板换可以达到一度的对数温差,你需要告诉参数才能选择。就是你热侧的进板换和出板换的温度要求是多少。