今天工地在吊装110kV配电装置区的电流互感器时,线路间隔的电流互感器吊装完后,P1接线端子的朝向是向着母线的,但吊装主变进线间隔的电流互感器时,如果P1接线端子也朝向母线的话就刚好与线路间隔的CT朝向相反,也就是说线路间隔的CT和主变间隔的CT刚好是转了个180度,一般来说,P1是进线,P2是出线的,按这个做法两种CT的朝向就不一致,请教下110kV变电站中的CT应该怎么确定它的朝向是哪边,或者能提供相关内容的书籍也行,先谢谢啦....
今天工地在吊装110kV配电装置区的电流互感器时,线路间隔的电流互感器吊装完后,P1接线端子的朝向是向着母线的,但吊装主变进线间隔的电流互感器时,如果P1接线端子也朝向母线的话就刚好与线路间隔的CT朝向相反,也就是说线路间隔的CT和主变间隔的CT刚好是转了个180度,一般来说,P1是进线,P2是出线的,按这个做法两种CT的朝向就不一致,请教下110kV变电站中的CT应该怎么确定它的朝向是哪边,或者能提供相关内容的书籍也行,先谢谢啦....