110kV变电站电流互感器的安装朝向问题....
runa289
runa289 Lv.2
2008年08月17日 23:18:55
来自于变压器
只看楼主

今天工地在吊装110kV配电装置区的电流互感器时,线路间隔的电流互感器吊装完后,P1接线端子的朝向是向着母线的,但吊装主变进线间隔的电流互感器时,如果P1接线端子也朝向母线的话就刚好与线路间隔的CT朝向相反,也就是说线路间隔的CT和主变间隔的CT刚好是转了个180度,一般来说,P1是进线,P2是出线的,按这个做法两种CT的朝向就不一致,请教下110kV变电站中的CT应该怎么确定它的朝向是哪边,或者能提供相关内容的书籍也行,先谢谢啦....

今天工地在吊装110kV配电装置区的电流互感器时,线路间隔的电流互感器吊装完后,P1接线端子的朝向是向着母线的,但吊装主变进线间隔的电流互感器时,如果P1接线端子也朝向母线的话就刚好与线路间隔的CT朝向相反,也就是说线路间隔的CT和主变间隔的CT刚好是转了个180度,一般来说,P1是进线,P2是出线的,按这个做法两种CT的朝向就不一致,请教下110kV变电站中的CT应该怎么确定它的朝向是哪边,或者能提供相关内容的书籍也行,先谢谢啦....
免费打赏
job44
2008年08月18日 23:23:15
2楼
P1指向线路和P1指向变压器?接反了也没太大关系吧,只要把差动保护的二次线调换一下就可以了吧?个人见解,望高手解答。:victory:
回复
went0077
2013年05月25日 00:04:29
3楼
按照设计要求线路间隔的电流互感器吊装完后,P1接线端子的朝向是向着母线的,主变进线间隔的电流互感器时,如果P1接线端子也朝向母线。主要是考虑ct饱和和保护的正负序电流
回复
went0077
2013年05月25日 00:07:28
4楼
统一规定从母线流出为正,流进母线为负