求助03年专业真题中的荷载组合问题!
mafangxing
mafangxing Lv.2
2008年08月17日 18:55:43
只看楼主

有一现浇钢筋混凝土民用建筑框架结构(无库房及机房),其边柱某截面在各种荷载(标准值)作用下的M、N内力如下: 静载:M=-23.2N=56.5 活载1:M=14.7N=30.3 活载2:M=-18.5N=24.6 左风:M=45.3N=-18.7 右风:M=-40.3N=16.3 内力单位:弯矩:KN[$#8226]m 轴力KN,活载1和活载2均为竖向荷载,且二者不同时出现. 问:当采用竖向永久荷载效应控制的组合,且在组合中取该边柱弯矩为最大时,其相应的M(KN。m)、N(KN)的组合效应设计值与下列()组数据最为接近。

有一现浇钢筋混凝土民用建筑框架结构(无库房及机房),其边柱某截面在各种荷载(标准值)作用下的M、N内力如下:
静载:M=-23.2N=56.5
活载1:M=14.7N=30.3
活载2:M=-18.5N=24.6
左风:M=45.3N=-18.7
右风:M=-40.3N=16.3
内力单位:弯矩:KN[$#8226]m 轴力KN,活载1和活载2均为竖向荷载,且二者不同时出现.
问:当采用竖向永久荷载效应控制的组合,且在组合中取该边柱弯矩为最大时,其相应的M(KN。m)、N(KN)的组合效应设计值与下列()组数据最为接近。
A.M=-105.4;N=-127.77B.M=-101.93;N=119.33
C.M=-49.45;N=100.38D.M=-83.3;N=114.7
书中给出的答案是(C)

这题应该怎么做?什么结果,给出的答案风荷载不考虑,为什么??谢谢了
howlaiwo2008
2008年08月18日 02:13:05
2楼
M=1.35*23.2+1.4*.7*18.5=49.45

N=1.35*56.5+1.4*0.7*24.6=100.383

很简单的一道题,多看看规范没问题的。
回复
lbp009
2008年08月18日 13:43:48
3楼
我同意3楼的兄弟的解释,按照新规范就是这个意思
回复
cjx1560
2008年09月01日 17:59:34
4楼
这道题还有一问,求N的最小组合设计值,能否只用左风与静载组合呢?望高手指教。
回复
cjx1560
2008年09月11日 01:36:57
5楼
活荷载组合可不可以只有风与恒载组合?请高手。
回复
ghgkm
2010年05月11日 10:24:58
6楼
我准备今年考,正好碰到这个题,很疑惑
为啥在求M最大时,没有考虑风的组合?而在求N最小时,又有风的参与作用?
请高手给解释一下,谢谢!
回复
ghgkm
2010年05月11日 10:27:43
7楼
刚才又看了另外一个帖子,说好像是由于荷载规范的不同而导致的!
有些参考书,真是害人不浅啊!
回复
cofly2007
2010年05月11日 13:38:14
8楼
不知道2#和3#两位看的是哪本规范,就这么肯定不考虑风荷载作用
我认为应该选D,
取静载+活荷载2+右风计算M
取静载+活荷载1+右风计算N
活载与风载组合值系数分别取0.7与0.6
回复
hhhttt3026
2010年05月11日 16:14:43
9楼
是的,要看题
回复
leowang
2010年07月04日 23:16:32
10楼
不考虑风荷载?