新人请问接地问题
w111v
w111v Lv.2
2008年08月17日 00:01:05
来自于防雷减灾
只看楼主

工程上要求接地接到基础钢筋上和桩基上,可是我想,基础钢筋和桩基也包着混凝土啊,混凝土是绝缘的啊,它是怎么传到地上的呢。谢谢

工程上要求接地接到基础钢筋上和桩基上,可是我想,基础钢筋和桩基也包着混凝土啊,混凝土是绝缘的啊,它是怎么传到地上的呢。谢谢
免费打赏
phoenixforce
2008年08月17日 03:58:08
2楼
然后还要再打接地极的!
回复
lingxuct
2008年08月17日 12:08:02
3楼
地下的混凝土是不会干的,带水的混凝土是绝缘的吗?
回复
w111v
2008年08月18日 09:44:52
4楼

高人回答一下,谢谢
回复
puweiping
2009年02月17日 21:33:13
5楼
事实上干燥的混凝土是很好的绝缘体。而含有水分的混凝土却是另一种情况。在制造钢筋混凝土基础的过程,硅酸盐水泥和水互相作用,干涸后,混凝土中存在许多细小的分支毛细管。基础的混凝土保持与含水分的土壤接触时,毛细管将水分吸到混凝土里,因而降低了混凝土的电阻率。混凝土的实际电阻率实测值见表1。
         表1混凝土电阻率的实测数据
        混凝土所处的条件     电阻率(Ω*m)
          放在水中        40~50
        埋在潮湿土壤中      100~200
        埋在干燥的土壤中      500~1300
从上表实测数据可以看出,钢筋混凝土基础作为接地装置是有利的。较大的楼宇采用基础接地体后的接地电阻一般都能满足要求。若较小的钢筋混凝土建筑,使用它的柱梁结构的埋地钢筋混凝土做接地网,即使它的接地电阻达不到足够小,需要加埋人工接地体补充,这起码也能够起到减少人工接地体的数量,节约投资,是一件有益无害的好事。但有些钢筋混凝土确实不能作为接地装置,如防水水泥,铝酸盐水泥,矾土水泥,以及异丁硅酸盐水泥等,以人造材料水泥做成的钢筋混凝基础,不能做接地装置。
回复

相关推荐