为什么防雷跨接不能用螺纹钢?
feilong8103
2008年08月16日 23:21:27
来自于防雷减灾
只看楼主

为什么防雷跨接不能用螺纹钢?防雷引下线的接地跨接在施工时很多施工队用螺纹钢,监理一般说不允许用,但是又说不出个所以然。请问螺纹钢能用吗?如不能用为什么?柱内钢筋不也是螺纹钢吗?

为什么防雷跨接不能用螺纹钢?
防雷引下线的接地跨接在施工时很多施工队用螺纹钢,监理一般说不允许用,但是又说不出个所以然。请问螺纹钢能用吗?如不能用为什么?柱内钢筋不也是螺纹钢吗?
免费打赏
feilong8103
2008年08月22日 21:55:45
2楼
可以用,请看接地装置安装国标图集(03D501-4),明确写明。但是螺纹钢绝对不可以做接地极使用
回复
dianqilunan
2013年07月12日 08:32:38
3楼
不得采用螺纹钢的规定主要是因其难以与土壤紧密接触、接地电阻不稳定的原因,另外螺纹钢碳含量高,电阻大,较脆,机械强度不好,不能用螺纹钢做接地极
回复
开心老爸
2013年07月12日 09:17:44
4楼
圆钢贵还是螺纹钢贵啊
回复
zjjx2010
2013年07月22日 10:27:11
5楼
价格差不多,有时圆钢比螺钢贵,
回复
zhy8340
2017年10月10日 15:37:13
6楼
1、 罗纹纲是脆钢,而圆纲属于柔钢,基础焊的防雷接地用圆钢是与屋顶避雷相连的, 含碳量高的螺纹钢会变脆而失去韧性,可能会在振捣、沉降或受力后发生断裂或开焊,导致防雷接地失效。防止雷辟断或开裂,所以要用圆钢即(柔钢)
回复

相关推荐