柴油发电机:启动时间+正常供电时间≤15s吗?
wxyjay
wxyjay Lv.2
2005年03月15日 10:47:44
只看楼主

我现在手头上有个工程,医院,24层,我做装修电气设计。原土建电气设有柴油发电机,他认为该柴油发电机可以在15s内启动并供电,故应急照明均未设蓄电池浮冲电源。一开始我要求应急照明加上浮冲电源,但是甲方为了节省投资,要求取消,况且原土建电气也没加。我翻阅了民规(JGJ/T16-92)3.1.9.2,如果柴油发电机可以达到15s的话,确实是可以取消浮冲电源。但是据我所知,柴油发电机一般很难在15s内完成和正常运行。

请问各位前辈,按照大家的经验,现在的柴油发电机可以吗?
免费打赏
szhjf
2005年03月15日 12:40:57
2楼
好象可以,直接咨询厂家吧.
回复
yangjs
2005年03月15日 16:07:38
3楼
我做进口机组的,我那品牌的只要10就可满载启动稳定输出,国产机估计15也够了.
回复
lhcxxg
2005年03月15日 17:33:36
4楼
应该可以,我的就是15呀,但是是国外的,业主自己供的,所以不太清楚型号参数。
回复
vihaixiao21
2005年03月16日 21:56:18
5楼
肯定可以,我做个工程,只需要5s就可以供电
回复

相关推荐

APP内打开