台架式10KV配电变压器安装在楼顶的防雷措施
hb_0369
hb_0369 Lv.5
2008年08月16日 15:22:55
来自于变压器
只看楼主

最近接手一个配电工程 须在楼顶上安装台架式变压器一台 容量315KVA 由于安装位置是附近最高的楼房 需要请各位专家给予防雷方面的指点 需不需要在变压器附近安装避雷针 避雷针的接地可与楼房接地体共用吗 变压器的接地如何处理?谢谢各位了 先!

最近接手一个配电工程 须在楼顶上安装台架式变压器一台 容量315KVA
由于安装位置是附近最高的楼房 需要请各位专家给予防雷方面的指点 需不需要在变压器附近
安装避雷针 避雷针的接地可与楼房接地体共用吗 变压器的接地如何处理?
谢谢各位了 先!
免费打赏
lingxuct
2008年08月16日 16:39:19
2楼
变压器所在位置是房子的最高处,必须安装避雷针。避雷针的接地引下线独立沿房子边上做到地下接地装置,变压器的高压电缆(在负荷开关的上桩头)也要装避雷器,避雷器接地线可以同变压器的工作接地的接地线共用,并独立引到地下接地装置。
回复
hb_0369
2008年08月19日 14:23:42
3楼
谢谢 我就照你说的这样作了
回复

相关推荐