本人正在做的一个35/6kV变电所,综自采用微机保护(不同于以往的继电器保护),关于此变电所的定值(整定)如何计算?主要就是采用微机保护后,定值计算公式中的继电器返回系数、匝数、安全系数等如何取值?谢谢诸位大侠!!!!!
本人正在做的一个35/6kV变电所,综自采用微机保护(不同于以往的继电器保护),关于此变电所的定值(整定)如何计算?
主要就是采用微机保护后,定值计算公式中的继电器返回系数、匝数、安全系数等如何取值?谢谢诸位大侠!!!!!
2楼
一般情况下微机综保的返回系数可以按照1来计算,匝数就不用考虑了,安全系数就看综保的质量如何了,可以取1.1~1.2。另外我这里有一篇文章你可以看看参考一下。
回复
3楼
非常感谢tqzdb(是宋工吧),我会仔细学学你的文章!
我不会送分,建议斑竹从我这拿10分送给tqzdb。
回复
4楼
我从网站下载的资料,不只对你有用没有?
回复
5楼
谢谢4楼的,我大致看了一下,很方便计算,但具体内容和运算意义还要仔细研究研究!
回复
6楼
谢谢二楼先生!
回复
7楼
不错不错
回复
8楼
好东西。谢谢了!
楼主在设置综保器前,请把综保器的说明书看一遍,保护逻辑设置非常要紧。