多介质过滤器反冲洗
zhengtao800220
2008年08月15日 10:30:05
来自于纯水系统
只看楼主

多介质过器是用于反渗透前级处理的.直径1500mm,出水水量17T/H,我就是想问一下反冲洗时的用水量及扬程,也就是说反冲泵的流量及扬程.我是新手.谢谢大家!

多介质过器是用于反渗透前级处理的.直径1500mm,出水水量17T/H,我就是想问一下反冲洗时的用水量及扬程,也就是说反冲泵的流量及扬程.我是新手.谢谢大家!
免费打赏
laozhong888
2008年09月25日 17:06:56
12楼

同意楼上的兄弟的计算方式:lol
回复
dyklj
2009年07月28日 13:10:04
13楼
一般反洗15--30min,对吗?这样设计反洗水箱需要
回复
zhucegongchengshi
2009年09月01日 19:13:44
14楼
增压泵怎么选择呢?????????
回复
zhucegongchengshi
2009年09月01日 19:14:23
15楼
能否和MBR的抽吸泵共用呢??????
回复
ymwatcher
2009年12月18日 16:46:18
16楼
同意你的观点和计算:)
回复
abc_123456789
2009年12月21日 11:00:01
17楼
了解中~~~~~~~~~
回复
sucaozhimeng
2010年03月31日 14:35:31
18楼
没看懂!:(
回复
nonono111111
2010年04月07日 13:20:59
19楼
没看懂...:(
回复
wenzhejun6012
2010年04月08日 16:41:23
20楼
一般情况下,多介质过滤器反洗的流量:
MMF反洗流量为2.5--3倍产水流量,差不多是30M3/H,气水反洗的话强度为10-1515L/(M2*S),通常水洗选取10,气洗15或者20。反洗压力0.25--035MPa.