关于多介质过滤器设计水量问题
xfps22
xfps22 Lv.3
2014年12月05日 10:35:25
来自于纯水系统
只看楼主

请问多介质过滤器的设计水量需要考虑反冲洗的水量吗,如果考虑,按水量的百分之几来设计呢?

请问多介质过滤器的设计水量需要考虑反冲洗的水量吗,如果考虑,按水量的百分之几来设计呢?
lksthotel
2014年12月05日 10:40:20
2楼
多介质过滤器的反冲水40m3/(㎡.h),自己计算吧。
回复
fengsutao
2014年12月05日 10:41:07
3楼
反冲洗强度为15-20L/㎡.s
回复
aa624532627
2014年12月05日 10:41:11
4楼
计算的话,按3#给的数据;
估算的话,按水量的4倍。
回复
happy7d_d
2014年12月05日 10:41:38
5楼
那气洗的流量有应该是多少???
回复
bieeypmiip
2014年12月05日 10:42:12
6楼
气洗强度范围:15-25L/(m2s)
回复
klop222
2014年12月05日 11:03:00
7楼
两者算出来的差距好大啊?以2600mm来算,相差近70T呢。。。。是不是按4倍的计算更靠谱点呢?
回复
hong4990
2014年12月15日 14:17:37
8楼
多介质过滤器的设计水量一般情况下不考虑反洗水量
一般情况,多介质的反洗水用的是原水
反洗通量一般是8-15L/m2.s
也可以取经验数据,反洗水量取处理水量的3-4倍
回复
weibo_1441417887508
2015年09月05日 16:00:15
9楼
本帖最后由 噗嗵嗵 于 2015-9-5 16:01 编辑

不知道管的内径,只知道流量,如何算管的流速?
回复

相关推荐

APP内打开