对于剪刀梯,要求加压送风按照两个楼梯间风量计算,这个可以理解,但为何要“分别设置”送风口、风机、风井不能共用?
对于剪刀梯,要求加压送风按照两个楼梯间风量计算,这个可以理解,但为何要“分别设置”送风口、风机、风井不能共用?
2楼
两个楼梯间根本就不相通,你就在其中一个楼梯间设风口,那另一个楼梯间怎么办呀。:lol
高规8.3.4条不是说的很清楚吗,可以合用一个风井:victory: :victory: ,好象也没有条文说风机不能合用呀。
回复
3楼
恩,谢谢。若有所思。。。
回复
4楼
楼梯间 加压送风量是压差法或者风速法吧,在结合防火规范确定取大值,你是怎么取的?
回复
5楼
我也是这样做的,两者取大的
回复
6楼
图集K103上有,看看
回复