请教剪刀梯的加压送风
daming30
daming30 Lv.7
2008年08月15日 08:54:09
来自于通风排烟
只看楼主

对于剪刀梯,要求加压送风按照两个楼梯间风量计算,这个可以理解,但为何要“分别设置”送风口、风机、风井不能共用?

对于剪刀梯,要求加压送风按照两个楼梯间风量计算,这个可以理解,但为何要“分别设置”送风口、风机、风井不能共用?
免费打赏
bj5945
2008年08月15日 09:13:23
2楼
两个楼梯间根本就不相通,你就在其中一个楼梯间设风口,那另一个楼梯间怎么办呀。:lol
高规8.3.4条不是说的很清楚吗,可以合用一个风井:victory: :victory: ,好象也没有条文说风机不能合用呀。
回复
daming30
2008年08月15日 09:45:38
3楼
恩,谢谢。若有所思。。。
回复
49672685
2008年08月15日 15:38:12
4楼
楼梯间 加压送风量是压差法或者风速法吧,在结合防火规范确定取大值,你是怎么取的?
回复
wuxiaoli837
2008年08月15日 16:08:19
5楼
我也是这样做的,两者取大的
回复
langhuas123
2008年09月11日 09:37:36
6楼
图集K103上有,看看
回复

相关推荐