一个六层22m高的残疾人康复中心,建筑面积为8800平米,病房床位为168床。在消防系统设计中,我设置了消火栓系统和自动喷水灭火系统,设计用水量分别为15升/秒和22升/秒。其中消火栓系统直接和市政管网连接(市政水压为35米水柱),屋顶设有高位水箱,没设置消防水泵,只设置了两套水泵接合器;自喷系统设有消防蓄水池和增压水泵等。专家审查图纸时提出消火栓系统也要设置加压泵。我认为本建筑高度低于24m,消防可以依靠外部扑救其火灾的途径解决(消火栓系统依靠消防车通过水泵接合器加压),所以我认为可以不设置消火栓加压泵。
不知这样理解是对还是错。恳请高手指点批评。
现行《建筑设计防火规范》对多层建筑的消火栓系统在什么条件下设置消防水泵也没有明确规定,不知各位“水龙头”有何高见,肯请各位不啬赐教。
谢谢!!!先:handshake
[
本帖最后由 kongho9s 于 2008-8-15 01:49 编辑 ]
12楼
我认为其实楼主的看法主要在于自救与他救的问题。其实,我就觉得应该是自救为主,虽然规范规定高层是自救为主,多层不需要。要不,你设自喷干什么?加压泵花不了几个钱的
[
本帖最后由 ggliming1973 于 2008-8-26 17:22 编辑 ]
回复
13楼
消火栓泵是肯定要设的,6层22m,算层高3.7m,6层高度18.3m,消火栓高1.1m,10m充实水柱要求水压19m,合计就是38.4m,还没有考虑管网损失.你这个设计可是严重违反规范了.
回复
14楼
楼主你没有理解自救与他救的概念...自救与他救在规范的数据中已经显示出来,比如为什么高层的消防用水量比多层多?自救与他救这是规范编制者要考虑的问题,不是你设不设水泵的依据.
回复
15楼
还有10分钟出消防车的问题,你怎么能保证10分钟出车.即使是水泵还要考虑备用,消防车出车时间是否大于10分钟谁能保证?