一个六层22m高的残疾人康复中心,建筑面积为8800平米,病房床位为168床。在消防系统设计中,我设置了消火栓系统和自动喷水灭火系统,设计用水量分别为15升/秒和22升/秒。其中消火栓系统直接和市政管网连接(市政水压为35米水柱),屋顶设有高位水箱,没设置消防水泵,只设置了两套水泵接合器;自喷系统设有消防蓄水池和增压水泵等。专家审查图纸时提出消火栓系统也要设置加压泵。我认为本建筑高度低于24m,消防可以依靠外部扑救其火灾的途径解决(消火栓系统依靠消防车通过水泵接合器加压),所以我认为可以不设置消火栓加压泵。

不知这样理解是对还是错。恳请高手指点批评。
现行《建筑设计防火规范》对多层建筑的消火栓系统在什么条件下设置消防水泵也没有明确规定,不知各位“水龙头”有何高见,肯请各位不啬赐教。
谢谢!!!先:handshake

[ 本帖最后由 kongho9s 于 2008-8-15 01:49 编辑 ]
免费打赏
lnhldwlh
2008年08月15日 08:53:07
2楼
市政35米水柱不够消火栓系统的,至少要45米,既然自喷系统设了消防水池和增压泵,为什么不共用呢,在报警阀前分开就行了呀
回复
kongho9s
2008年08月16日 00:05:10
3楼
感谢指点,你的看法和我们的总工一致。对于本工程采用此做法我也赞同!因为这样安全可靠。但是我还是认为低于24m的建筑其消火栓系统可以不采用水泵加压,因为火灾发生前十分钟有高位水箱供水,而十分钟以后消防队已经到达,可以从室外消火栓取水,从水泵接合器打水进入室内消火栓系统。当市政水压不足,低于24m建筑的消火栓系统都采用水泵加压,我认为不经济,不符合我国国情。况且按现行《建规》只设消火栓系统的建筑都采用水泵加压,则要修建泵房、蓄水池和引起电气专业的配合,这样会增加投资,也不符合“24m以下靠外救,24~50m自救与外救结合,50m以上完全靠自救”的原则。而在消防队配备完善的城镇,完全可以利用消防车加压的功能,在水量充足的情况下完全可以控制火灾。在这种情况下再投资水泵和蓄水池等设备,我认为是浪费。
对于没有消防队的城镇或远离消防队(10min消防队无法到达现场)的地区,24m以下需设消火栓系统的建筑,我认为可采用水泵对消火栓系统加压供水,以满足灭火需求。
以上观点只是我对《建规》等规范在阅读和应用过程中的个人的理解,也没有找到明确的规范依据。还恳请广大给排水和相关从业者批评指教。
关于多层建筑消火栓系统是否设置消防泵的话题已经讨论很久,渴望水友门能提供一些规范依据或者是权威人士、部门的处理方法。





[ 本帖最后由 kongho9s 于 2008-8-16 01:03 编辑 ]
回复
hxhlyh
2008年08月24日 22:55:46
4楼
同意专家的意见!:) :)
回复
deng921
2008年08月25日 12:10:24
5楼
和我目前遇见的工程差不多
我是个很大的家具城 长宽是200M*100M
4层 也是控制在23米左右

我考虑了消火栓泵和喷淋泵 并且设置了18T的屋顶消防水箱
消火栓系统前十分钟是屋顶水箱供水 而后是消防泵从消防水池抽水
我觉得楼太大了 一栋就接近10万平方 10分钟后靠消防车 有点不稳

楼主这种情况 既然设置了喷淋 应该也有消防水池 就把消防泵加上算了
当然我觉得没有喷淋的话 这种多层就靠水箱够了

现在楼主情况很麻烦 加泵的话 泵房估计还不够用 其他专业也要动
看看设置潜水消防泵能解决不!!
回复
dicsen
2008年08月25日 15:20:07
6楼
对于没有消防队的城镇或远离消防队(10min消防队无法到达现场)的地区,24m以下需设消火栓系统的建筑,我认为可采用水泵对消火栓系统加压供水,以满足灭火需求.
但是我认为:就算是10min钟内能到达的情况,我觉得也要设计,这是从自身来考虑更安全,设计还是保守一点好.因为本身你这个设计了喷淋系统,共用水泵实质上也没有增加什么,就一点管子,谁都不能一定保证消防车顺利到达,因为有好多因素要考虑的,有些地方还出现了,消防车到了,附近没有消防栓,找消防栓就找了一半天,务了灭火时间,要是你本身考虑了话,可靠性更高.为什么不做呢,况且这里你做和不做在成本上没有什么大的变化,但在功能上却是天壤之别,何乐而不为呢?
回复
dicsen
2008年08月25日 15:26:29
7楼
在消防设计中,我一般设计考虑得都比规范高一点,这样审图没有一点意见,本身也安全.不要为了一点小的东西,在规范上和审图的讨论来讨论去,火灾以防为主,我觉得没有必要浪费这个时间!要是真出了问题,设计上也可以完全避开责任,最怕就是在临界点上,谁说都有理就麻烦了."水头"们,做设计要保护好自己啊,至于施工是什么样子,我们管不了.但我们的设计文件本身一定是没有问题的.
回复
2002-ytf
2008年08月25日 15:33:25
8楼
高于规范的话,甲方说你浪费人家的钱,要你赔,再到处给你"广播"一下,咋办?
设计了不施工,验收上==单单==设计人一个签字,呵,不签?院里说你砸了单位饭碗
不加压,如何保证规范的初期水压?

[ 本帖最后由 2002-ytf 于 2008-8-25 15:42 编辑 ]
回复
hxhlyh
2008年08月25日 17:40:04
9楼

:victory: :victory:
回复
nfdx123
2008年08月25日 19:05:11
10楼
楼主你自己 不会算一算啊,22米高的楼,加所需水柱10米,栓口损失,水带损失,沿程损失,还有无法计算的损失,假如在市政用水高峰,35米、是不能满足的
回复
fzl197428
2008年08月26日 10:35:45
11楼
规范上条款我们可以理解为最低要求,因此在设计过程中必须要高于规范要求,在发生火灾时,任何意想不到的情况都有可能发生,不能过于理想化,尤其是医院、康复中心等一类建筑,病人较多,更不能想得太简单,还是要有个备用方案才行