一个关于很不定方向受力的独立基础 验算问题
mutou606606
2008年08月14日 20:25:49
来自于闲聊茶吧
只看楼主

困扰我的问题;“一个单管塔(50米高)下面是个5*5米的独立基础。塔根部的力是N=300KN,M=2500kn*m,v=60KN,地基承载力Fa=180,基础埋深3米,现在验算基础截面尺寸是否满足要求,我们需要考虑弯矩垂直于基础对角线这个工况吗,是只考虑弯矩垂直基础边呢,哪个方向基础最不利,大家能展开讨论吗

困扰我的问题;“一个单管塔(50米高)下面是个5*5米的独立基础。塔根部的力是N=300KN,M=2500kn*m,v=60KN,地基承载力Fa=180,基础埋深3米,现在验算基础截面尺寸是否满足要求,我们需要考虑弯矩垂直于基础对角线这个工况吗,是只考虑弯矩垂直基础边呢,哪个方向基础最不利,大家能展开讨论吗
免费打赏
wjw840327
2008年10月05日 09:11:50
2楼
我也想知道单管塔基础设计该怎么考虑这个弯矩,抗拔怎么计算?
回复
mehappy
2008年10月06日 21:48:04
3楼
没积分了,下不了东西了,顶你们!没积分了,下不了东西了,顶你们!没积分了,下不了东西了,顶你们!
回复
jiaonaixu
2008年10月08日 12:08:16
4楼
沿直边计算,一般是X,Y方向算,但是参照烟囱基础可做成圆基础
重要构筑物二侧压应力控制1:3,一般控制0,局部脱离的很少用,应该慎用,只有在对倾斜要求不严时
回复
zallan2001
2008年10月30日 14:59:43
5楼
可以按双向偏压计算,也应该满足的
回复
xiaohu_0308
2009年05月07日 09:14:04
6楼
两个方向都验算
单向偏心验算基础地面面积是否会超过1/4
双向验算土的承载力是否满足
回复
xiaohu_0308
2009年05月07日 09:15:47
7楼
2楼,单管塔不存在拔力!