计算制冷量
yingxiongwulin
2008年08月14日 08:36:47
来自于制冷技术
只看楼主

各位老师,我是做机房空调的.请问一个机房200平米,用制冷量40000大卡的空调够用吗?如何计算每平方米需要多少制冷量,如何把设备热量算进去.如果我做机房空调设计.该怎么计算?有什么公式吗?小弟刚学制冷,请大家见谅.

各位老师,我是做机房空调的.请问一个机房200平米,用制冷量40000大卡的空调够用吗?如何计算每平方米需要多少制冷量,如何把设备热量算进去.如果我做机房空调设计.该怎么计算?有什么公式吗?小弟刚学制冷,请大家见谅.
免费打赏
bj5945
2008年08月22日 15:39:32
12楼
你学过工程热力学与制冷技术吗:lol :lol 如果你没有学过,赶快看一看,做制冷的这种基础课是不能不学的:)
回复
qq125855210
2008年08月23日 11:05:45
13楼
9lou说的有道理
我们这个行业进入太不惯犯
回复
zhangxlwin
2008年08月23日 23:04:49
14楼
制冷量的选择是根据市室内冷负荷的大小而定。
而市内冷负荷的计算有两种方法:
1.估算法
这里只介绍其一:根据国内现有的一些工程冷负荷指标套用( 按建筑面积的冷负荷指标):以旅馆为基础,对其他建筑物则乘以修正系数B.
旅馆 70—80w/m^2
办公楼B=1.2 图书馆0.5 商店0.8(之营业厅空气调节),1.5(全部空气调节) 医院0.8-0.1 体育馆3(按比赛馆面积) ,1.5(按总建筑面积) 大会堂2-2.5 影剧院1.2(电影厅空气调节),1.5-1.6(大剧院)
注:1建筑总面积小与5000时取上限,大于10000取下限
2按上述确定的冷负荷即使制冷剂机容量,不必再加系数
3博物馆可参考图书馆 ,展览馆可参考商店,其他建筑物可参考相近类别的建筑物。

2经算法
冷负荷系数法
这个算起来比较麻烦,查表多,很难说清楚,建议你去看《空气调节》,里面有很详尽的计算步骤。只说一下冷负荷的组成(即所需算出的冷负荷)
1.围护结构顺势传热形成的冷负荷
(1)外墙和屋顶(2)外玻璃
2透过玻璃窗瞬时的热形成的冷负荷
3室内热源散热形成的冷负荷
(1)设备(2)照明(3)人体
将所有的瞬时冷负荷算出相加得出的那个最大瞬时冷负荷即为设计冷负荷
回复
haoyou_26
2008年08月31日 21:30:12
15楼
估算一般300W/M2 ,个人经验。机房空调冷负荷主要是设备发热,考虑好设备发热量,再综合计算。(冷负荷系数法)详细计算!
回复
nitsu
2008年09月02日 08:52:29
16楼
个人比较认同5楼闪电朋友的帖子。
其一:该网友从事机房空调多年,理论知识和实践经验都非常丰富,值得信赖!
其二:工艺性空调负荷计算方法不能估算,因其特殊性,其冷负荷计算方法是采用14楼朋友的冷负荷计算方法,建筑冷负荷+设备产生热能所造成的冷负荷(计算方法如5楼所述)。
回复
f4ban
2008年09月03日 19:19:58
17楼
买本~制冷原理自己看~
回复
sys700307
2008年09月04日 13:03:07
18楼
买本~制冷原理自己看~
回复
no1guanyu
2008年09月04日 13:32:03
19楼
恩,的确不错,学习完毕
回复
sys700307
2008年09月08日 18:46:12
20楼
:L :L :L :L :L
回复
jilx
2008年09月21日 21:04:42
21楼
应该仔细计算一下机房设备数量和每台设备热量。在乘以相应的系数。