各位老师,我是做机房空调的.请问一个机房200平米,用制冷量40000大卡的空调够用吗?如何计算每平方米需要多少制冷量,如何把设备热量算进去.如果我做机房空调设计.该怎么计算?有什么公式吗?小弟刚学制冷,请大家见谅.
各位老师,我是做机房空调的.请问一个机房200平米,用制冷量40000大卡的空调够用吗?如何计算每平方米需要多少制冷量,如何把设备热量算进去.如果我做机房空调设计.该怎么计算?有什么公式吗?小弟刚学制冷,请大家见谅.
2楼
建议买一本《制冷技术与应用》
回复
3楼
看会了
你都会做设计了
回复
4楼
一般(计算)机房有专用机,你可以找专业的厂家问问。
另外你选的有点小。
个人意见,我认为机房单位冷量250~350w
回复
5楼
机房设备的散热量与设备的性质和输入功率有关,交换机发热量是输入功率的10%;计算机是90%,存储设备是85%,电源设备是25%,服务器是100%。个人经验,仅供参考。
回复
6楼
有很多都是说靠经验的,能不能给详细的介绍下。
[
本帖最后由 meng5631 于 2008-8-16 15:57 编辑 ]
回复
7楼
设计为什么要经验?
因为很难有两种完全相同的使用场合。(负荷,建筑,气候。。。)
不能照套,否则就容易出问题。
明白原理,可以针对情况作调整,才能解决变化的问题。
回复
8楼
楼上的兄弟们,都跟没说差不多...楼主看来楞是没搞懂.
回复
9楼
我是刚步入这一行的。请问冷凝温度30是什么含义
回复
10楼
差不多了的 兄弟
回复
11楼
冷凝温度30度,就是从压缩机出来的高温、高压氟利昂气体在30时变成液体。
回复