各位老师,我是做机房空调的.请问一个机房200平米,用制冷量40000大卡的空调够用吗?如何计算每平方米需要多少制冷量,如何把设备热量算进去.如果我做机房空调设计.该怎么计算?有什么公式吗?小弟刚学制冷,请大家见谅.
各位老师,我是做机房空调的.请问一个机房200平米,用制冷量40000大卡的空调够用吗?如何计算每平方米需要多少制冷量,如何把设备热量算进去.如果我做机房空调设计.该怎么计算?有什么公式吗?小弟刚学制冷,请大家见谅.
22楼
:L :L :L :L :L 都是人在里面说废话
回复
23楼
目前我们常用的冷负荷计算方法有三种
1、面积估算法——面积×单位面积冷负荷 其中单位面积冷负荷在普通机房 建议估算350W-450W每平米。IDC机房以及设备密度高的机房的计算不建议采用此方法
2、机柜数量估算法 综合考虑机柜内设备的数量以及功能来进行估算。
3、电功率计算法——建筑围护结构冷负荷+设备发热量
其中,电功率计算法的精确度最高,适合高密度机房。
回复
24楼
机房冷量不能估算,你应仔细算一下房间内的热源负荷。
回复
25楼
学习了,这几天正找相关的计算方法,谢谢大侠们了:lol
回复
26楼
估算的话400W每平方啊,要是需要准确值的话那你就计算负荷拉,自己可以去买本书去学习一下,按到公式套就是了.
回复
27楼
找个宽频的变频机组,额定制冷量大约40000大卡不就可以了吗!
回复
28楼
:)
回复