新做的一个印染污水处理工程的现场图片
wuxiangfeng
2008年08月13日 10:28:43
来自于工地图片
只看楼主

主要是安装图片。

主要是安装图片。

20080625(004).jpg


20080630(008).jpg


20080713(005).jpg


20080701(005).jpg


20080705(007).jpg

免费打赏
yeyongdong5
2010年02月06日 20:09:17
12楼
看接触氧化池填料的支架简单啊,以后结膜了,曝气盘检修放水的时候很容易报废了。
回复
hcc01
2010年02月23日 13:00:17
13楼
门上的对联有个性
回复
wu20042166
2010年04月07日 13:46:04
14楼
曝气盘的效果很好,就是不知道你们的质量怎么样,我们用的也是曝气盘,曝气支管是DN50的
回复
liqing.mail
2010年05月08日 13:39:42
15楼
整体感觉活做的较为粗糙,在填料支架还没有做时,就把曝气头安装好了,在电焊填料支架时,要小心了!!
回复
mazhiguo_aaa
2010年05月10日 15:34:36
16楼
曝气管这样安装曝气不均匀,靠近曝气立管的曝气头曝气量大,且容易曝掉
回复
lee57295
2010年05月23日 17:05:11
17楼
曝气系统的管路不太好吧 曝气太不均匀了
回复
pxp_ren
2010年06月02日 16:44:32
18楼
务哥,知道是你,嘿嘿,山东过得可好??
回复
jszhq2008
2010年06月25日 15:36:15
19楼
整体感觉活做的较为粗糙,在填料支架还没有做时,就把曝气头安装好了,在电焊填料支架时,要小心了!!
回复
xiaoza201
2010年07月03日 15:28:52
20楼
不错的图纸,呵呵
回复
liangfuwei
2010年07月13日 13:41:30
21楼
能问问你们的风机参数吗?弹性填料,我这边挂膜情况很一般。不知你们的膜都挂提好吗?