引自原文 -----“3”和“6”是该准确级在5%额定电压与额定电压因素相对应的电压范围内的最大允许电压误差的百分比,P表示保护。水平有限,嘿嘿,看不明白。哪位高手能不能用简单、通俗的说明一下,谢谢!
引自原文 -----
“3”和“6”是该准确级在5%额定电压与额定电压因素相对应的电压范围内的最大允许电压误差的百分比,P表示保护。
水平有限,嘿嘿,看不明白。
哪位高手能不能用简单、通俗的说明一下,谢谢!
2楼
去看标准“电流互感器和电压互感器的选择与计算导则”。
回复
3楼
P类(P意为保护)电流互感器,包括PR和PX类。
PR类及PX类电流互感器的准确级以额定准确限值一次电流下的最大允许复合误差百分数标称。标准准确级为:5P,10P,5PR和10PR。这是电流互感器。
电压互感器的P也是保护的意义。准确级在5%额定电压到额定电压因数相对应电压范围内最大允许电压误差的百分数标称,其后标以字母P,标准准确级为3P和6P。
回复
4楼
谢谢版主,但是
额定电压因数相对应电压范围
这个是什么意思啊:L
回复
5楼
简单说:P表示保护级,3和6表示误差限值(即在规定的电压、频率、负荷下比值误差为3%和6%,对应的相位误差分别为120’和240’)
回复
6楼
额定电压因数:中性点接地系统为1.2和1.5,中性点不接地系统为1.2和1.9。因此“5%额定电压与额定电压因素相对应的电压范围”应分别为5%~150%和5%~190%。3P和6P级应在此电压范围内满足误差限值要求。
回复