如题,现在高层防雷设置的阀是什么阀,甲方说每3层可以设置一个,不过当初我们定的方案是每层设置一个.因为小弟刚工作不久,不知道如何设置.所以请各位师傅解答解答,谢谢~~最好说说如何设置的,设置的依据~谢谢
如题,现在高层防雷设置的阀是什么阀,甲方说每3层可以设置一个,不过当初我们定的方案是每层设置一个.因为小弟刚工作不久,不知道如何设置.所以请各位师傅解答解答,谢谢~~最好说说如何设置的,设置的依据~谢谢
2楼
没人来答复?请大家帮忙啊
回复
3楼
没看明白你指的是什么,难道是说防雷均压环?
回复
4楼
不懂 只知道均压环是这样设置的 一类建筑物30米,二类45米,三类60米以上就要防侧雷击了 就用到均压环了
回复
5楼
对对,就是均压环.不知道具体是如何设置的~请大家帮忙解答下,谢谢~
回复
6楼
每隔6米设一均压环。在设计上均压环可利用圈梁内两条主筋焊接成闭合圈,此闭合圈必须与所有的引下线连接。要求每隔6米设一均压环,其目的是便于将6米高度内上下两层的金属门、窗与均压环连接。
但一般应用中好像不是这样的 有的甚至每层都设 底部一般每3层设一个
回复
7楼
这样,现在有个11层,建筑高度为30.770米的下面带网点和物业办公的,3层以上是住宅的建筑,均压环是如何设置的呢?谢谢,要是能配合个平面图说明就太好了,谢谢
回复
8楼
你这个不用设置防侧击雷的均压环。一般高层建筑防雷顶多就是二级,规范只要求45米以上才需要考虑。
当然,如果非要自己提高要求不可,也没说不行,呵呵
回复
9楼
楼上说的对 你这楼不用防侧雷击 连二类都没达到
把防直击雷做好 等电位做好应该就OK了
回复
10楼
均压环是这样设置的 一类建筑物30米,二类45米,三类60米以上
每隔6米(2层)设一均压环,将6米高度内上下两层的金属门、窗\、空调挂机、玻璃幕墙等与均压环连接。
你说的这个可以不做的。当然要是做了更好呗。
回复
11楼
难道是说防雷均压环?
回复