电源的A相火线和零线短路了,为什么开关不跳闸,害得公司电脑烧了二十机台。电缆线是YJV3*25+1.另外两根电线是BV75平方.线路长150米。实测电流在60A左右。之前A相电压有点底,AB368V, BC390V, CA375V。AN240V,BN225V,CN205V.之前怀疑食堂电源线电缆只有AN两根与总电源线同穿一个电箱电板孔,怀疑会会有涡流。因为A相相线会有较大电流,N线应该电流很小,电流会不平衡。
在食堂测试电缆线四根全部通路,在配电房也是。
而且电缆线废弃的两根线会产生感应电压,绿色线对地电压120V,红色线对地电压80V.,绿色对红色30V 而且电缆线废弃的绿色线与红色线对三相电源都有电压。
在食堂这边测量电压;AB线电压380v,BC线电压380v,CA线电压380v;AN相电压0v,BN相电压380V,CN相电压380v。
在配电房这边测量电压一切正常。
在食堂这边电缆线之间测量电阻:蓝绿:0.7欧;蓝黄:0.5欧;蓝红:350欧:红绿:350欧。
在配电房这边测量电缆线电阻:蓝绿2K欧。
因为配电房这边AN电阻大,导致配电房开关不跳闸。但在食堂那边AN是短路的。怎么这段线短路了,还会有两个电阻。
铜的电导率是1.7*10-8电阻应该小得不得了,至少在0一下。
我怀疑这段电缆线是经过其它的东西短路或是对地后短路,地点在食堂附近。
怎么短路的,什么原因短路的,让我想不明白。