300kw电机用630A行吗?
zhangzhen_0
2005年03月14日 21:19:38
只看楼主

300kw电机选用DZ20Y-630/3300是否可行

300kw电机选用DZ20Y-630/3300是否可行
免费打赏
chengyongkft
2005年03月20日 17:04:39
12楼
烧死你,不要死搬教条,
回复
大鼻山
2005年03月20日 17:10:02
13楼
/32002 630A的绝对OK
回复
nlb
2005年03月20日 17:24:13
14楼

空开的瞬动脱扣器整定电流应为电动机启动电流的1.2*1.7=2.04倍。如电机全压启动,就要用630A、33002的脱扣器。
但楼主的电机应为降压启动,故可用3300脱扣器。
回复
mxj
2005年03月22日 12:30:26
15楼
小了点,800A为好
回复
yunping
2005年03月22日 12:56:46
16楼
假如选用电流保护装置就可用。