300kw电机用630A行吗?
zhangzhen_0
2005年03月14日 21:19:38
只看楼主

300kw电机选用DZ20Y-630/3300是否可行

300kw电机选用DZ20Y-630/3300是否可行
免费打赏
wangln
2005年03月14日 21:27:24
2楼
可行
回复
shiqiming333
2005年03月15日 10:27:57
3楼
一般来是是可行的,不过你没说明该电机的类型和工作方式以及启动方式.
一般而言,对二极异步电机来说额定电流大概是它的标称功率乘2;也就是说你的所说的电机的额定电流大概是600A,所以一般地说你选用的开关是够用的.
回复
tianxingfenjian
2005年03月15日 11:48:10
4楼
没有问题,主要看你的启动方式,还有你的开关的电流曲线。
回复
ttt2050
2005年03月15日 14:21:38
5楼
看铭牌数据,自己最好不要乱定,我看到很多电机的电流将近是容量的3倍(三相)
回复
gm-gzqhs
2005年03月15日 14:48:12
6楼
一定要先确定启动方式,600A的电流,软启动方式应按4倍启动电流来整定。直接启动按7倍整定时,还应考虑电机是重载还是轻载。该开关没有长延时保护,只有瞬动短路保护,必须加装其他的保护装置
回复
nlb
2005年03月15日 15:01:35
7楼

不对吧.
回复
leexinglong
2005年03月15日 15:02:30
8楼
同意三楼意见,不能简单的分析。
回复
nlb
2005年03月15日 15:06:42
9楼

3300是复式脱扣器,有过载保护。
如电机真是直接启动,应选33002。
回复
jrxujq
2005年03月15日 16:49:07
10楼
选法不对。你首先要确定空开的短路电流的整定,短路电流的整定一般为电机起动电流的1.85倍,本空开为1.85×7×600=7770A。选用额定电流为800A、短路整定电流为800A的空开。过载保护最好选用热继电器,整定电流为600×1.1=660A。因为热继电器的整定电流是可调的,而空开的是不能调。
回复
zh928618
2005年03月15日 17:16:44
11楼
300KW电机电流没有600A,只有520A左右,DZ20Y-630/3300应该可以.
回复