封闭式贮水电热水器的进水管上需设倒流防止器吗?
dyx99
dyx99 Lv.13
2008年08月12日 09:05:08
只看楼主

封闭式贮水电热水器的进水管上需设倒流防止器吗?

封闭式贮水电热水器的进水管上需设倒流防止器吗?
f_jg2003
2008年08月12日 09:51:17
2楼
你的电热水器是多大,用来做什么的?一般设止回阀就可以了。
回复
dyx99
2008年08月12日 10:02:09
3楼
壁挂式的1.5KW,落地式的3KW.查过一些贮水电热水器的样本,有些贮水电热水器本身自带防倒流措施.但建筑给排水设计规范第3.2.5条要求需设.
回复
wh_qs
2008年08月12日 19:58:05
4楼
学习中:
顺便问下,倒流防止器原理是什么,一般用在什么地方?
谢谢!
回复
cxy281
2008年08月12日 20:11:54
5楼
哈哈,还真没注意,逆止阀肯定是有,但倒流防止器估计都没有设.
回复
老谭
2008年08月13日 00:28:43
6楼

按规范条文解释,家用贮水式热水器不在此要求范围,其它需要。
回复
isaiahwu
2015年04月20日 13:42:47
7楼
倒流防止器是针对于商用的热水器、锅炉等,而且是要在小区或者进户管上没有装设倒流防止器的情况下设置。
回复
smallhu5566
2015年04月20日 16:31:32
8楼
出水管上设置止回阀和小球阀就好了
回复
ren1334761552
2015年04月20日 19:04:33
9楼
非常不错,哼好的资料,学习啦!
回复