外平衡热力膨胀阀的改用
sunchiwei
sunchiwei Lv.2
2008年08月11日 16:59:06
来自于制冷技术
只看楼主

近期在维护空调设备的时候,发现了一个问题。第一:原先安装的外平衡热力膨胀阀感温包的地方,由于安装的位置太难拆卸,只能将原有的安装位置改变(见图所示),请问各位制冷朋友,会产生什么效果?如果非要这么安装,可以怎么改善调节?第二:外平衡热力膨胀阀感温包里的工质泄漏后,必将引起热力阀的开启变小,直接影响制冷效果,严重的会导致蒸发器结冰,产生漏水现象。请问:有没有办法在配件暂时无法供应的情况下,作临时处理?(请提供方法)

近期在维护空调设备的时候,发现了一个问题。
第一:原先安装的外平衡热力膨胀阀感温包的地方,由于安装的位置太难拆卸,只能将原有的安装位置改变(见图所示),请问各位制冷朋友,会产生什么效果?如果非要这么安装,可以怎么改善调节?
第二:外平衡热力膨胀阀感温包里的工质泄漏后,必将引起热力阀的开启变小,直接影响制冷效果,严重的会导致蒸发器结冰,产生漏水现象。请问:有没有办法在配件暂时无法供应的情况下,作临时处理?(请提供方法)

wph.jpg


wph1.JPG


vale.JPG

免费打赏
tecumse
2008年09月16日 09:24:33
2楼
第一个问题看不到图
第二个问题,基本上不可行,因为感温包里的压力作用在隔膜上产生的力是推开针阀的的,就这么一个力,
没他不行
感温包泄漏,如果想修的话,就是焊上,加装维修接口,然后自己充。这是原理上的,不过实际上非常难,几乎不可实现的。
所以感温包破了,换吧
回复
tecumse
2008年09月16日 09:29:48
3楼
看到图了
理解你的意思
普通理解感温包放在外平衡管开口前后无所谓
但是实际上很可能 有液态制冷剂通过外平衡管,所以,把感温包放在外平衡管开口下游,容易引起不必要的误差。
这是唯一的解释
回复
cool-cool
2008年09月16日 09:39:45
4楼
临时应急的办法:
1.将膨胀阀开度调到最大,看看能否使用?
2.如果还不行,在膨胀阀的顶部加一个合适的小垫片,使膨胀阀有一个合适的小开口。
3.以上两种方法都是临时应急的办法,指导维修人员用过。但是毕竟不能自动调整开度,宜早换膨胀阀。
回复
jun2006
2008年09月18日 11:17:34
5楼
前段时间刚换一个全新艾莫生(ALCO)外平衡热力膨胀阀,大概运行20多天,感温包出来约20Cm毛细管处断开,机组低压跳机保护.后来检查时发现压缩机少油,因是刚换全新膨胀阀,故只能维修膨胀阀,在感温头低部装上一个带针阀2分接头,内部注入表压为4.8Kg/cm2 R22气体.膨胀阀得以起死回生.
回复
tecumse
2008年09月18日 12:10:26
6楼
4.8Kg/cm2 是怎么确定的呢?
回复
wfht003372
2008年09月29日 22:03:30
7楼
把压力表接到针阀不就知道了
回复
wfht003372
2008年09月29日 22:07:34
8楼
膨胀阀外平衡管的作用是什么?谢谢
回复
gonghuating
2008年11月21日 15:12:01
9楼
外平衡式的感温元件放在蒸发器出口,当蒸发器的压降很小可以采用内平衡式的,当压降大了就要采用外平衡式的,它主要是检测蒸发器出口温度,
回复
aswan111
2008年11月28日 23:28:44
10楼

对,上次听danfoss的技术支持说,感温胞装在平衡管前面是为避免平衡管口附近产生涡流,引起感温胞温度变化,防止其膜片误动作。
回复
wx118
2008年11月29日 18:59:25
11楼
图图说话! :victory: