我们这个电站,近期在进行防雷接地电阻测量,在避雷针断接卡以下测量接地电阻37欧,测量人员告诉我们需要进行整改,请问专家,像这样的问题,我们要怎么样进行整改
我们这个电站,近期在进行防雷接地电阻测量,在避雷针断接卡以下测量接地电阻37欧,测量人员告诉我们需要进行整改,请问专家,像这样的问题,我们要怎么样进行整改
2楼
增加接地极,达到设计要求为止
回复
3楼
想办发降低电阻,加盐,木炭,大粪,等能降低电阻的材料
回复
4楼
加降阻剂,离子棒等材料效果显著.:lol :handshake
回复
5楼
鄙人认为这要看你原来设了几组接地极以及你那里的土质情况,如果你那个避雷针只有一组接地极,那么你可以再增加一组,在增加接地极的同时添加物理降阻剂(可减少对接地极的腐蚀);如果你原来的接地极不止一组,而是全站串联,且其他避雷针接地良好,那么你可以将该避雷针的接地线挖开,检查其是否腐蚀,如果有腐蚀,将其更换应该就没问题了。