各位高手,我现在遇到了一个难题,有一22层住宅,电缆采用预分支电缆沿电井敷设,可甲方要求将我设计的PE线电缆改用40X4镀锌扁钢,大家帮忙,这样做可以吗?我该怎么说服他们?谢谢!
各位高手,我现在遇到了一个难题,有一22层住宅,电缆采用预分支电缆沿电井敷设,可甲方要求将我设计的PE线电缆改用40X4镀锌扁钢,大家帮忙,这样做可以吗?我该怎么说服他们?谢谢!
2楼
可能可以吧
这样改的可能有以下几个方面
1\房子施工进行了吗?
2\三相五线的电缆,就要换成三相四线的电缆
3\房子金属结构要和扁钢可靠联接.房子避雷与接地就要分开.各动力设备配电柜,金属外壳与PE线联接.
4\这么更改过后施工难度和工作量怎么样了呢?
没有看到你的图纸,和现场
不晓得还有哪些方面
回复
3楼
根据我搞施工的经验来看,甲方提出这样的做法是对的。
理由:电缆井敷设电缆需要金属支架,固定电缆的金属支架按规范是需要接地的,在电缆内的接地芯线是无法给电缆支架接地的。
如2楼所说,避雷引下线不能在电缆井里走。
回复
4楼
不合适,应该用铜排做,(电缆井敷设电缆需要金属支架,固定电缆的金属支架按规范是需要接地的,在电缆内的接地芯线是无法给电缆支架接地的)。竖井内另外应该有接地线
回复
5楼
学习学习了:lol :victory:
回复
6楼
铜排贵的要死。。好多甲方都要求用扁钢、。。。
回复
7楼
谢谢各位的意见,我主要考虑的是安全问题,几年或十几年后,扁钢锈蚀后,造成事故怎么办啊?
回复
8楼
为什么要说服甲方,看规范容许不容许
回复
9楼
就是因为找不到明确不允许的条文吗
回复
10楼
甲方的意见是正确的。
回复
11楼
谁敢负责任啊?大家见过这种做法吗?