各位高手,我现在遇到了一个难题,有一22层住宅,电缆采用预分支电缆沿电井敷设,可甲方要求将我设计的PE线电缆改用40X4镀锌扁钢,大家帮忙,这样做可以吗?我该怎么说服他们?谢谢!
各位高手,我现在遇到了一个难题,有一22层住宅,电缆采用预分支电缆沿电井敷设,可甲方要求将我设计的PE线电缆改用40X4镀锌扁钢,大家帮忙,这样做可以吗?我该怎么说服他们?谢谢!
12楼
竖井内本身就需要设置垂直的扁钢去接地的
回复
13楼
规范没有具体那种方式不能做,甲方的目的很明确:要省钱
因此,估计很难说服:lol
回复
14楼
规范没有具体那种方式不能做,甲方的目的很明确:要省钱
因此,估计很难说服,郁闷啊,
回复
15楼
可以而且应该,JGJ16-2008《民用建筑电气设计规范》第12.5.6条明确规定电缆井道内的接地干线可选用镀锌扁钢或铜排。
回复
16楼
请看我在三楼说的,“规范没有具体那种方式不能做”?我只请你把电缆竖井中电缆支架的接地做好!
建议把自己的心态放到正确位置。
回复
17楼
搞设计的也应该适当考虑一下建筑成本
回复
18楼
我认为安全才是第一位的
回复
19楼
搞设计的也应该适当考虑一下建筑成本:victory:
回复