请问,0.5千瓦潜水泵应该用多大的热继?
lxdkkkk
Lv.2
2008年08月10日 20:20:43
来自于
电站工程
+
关注
取消关注
只看楼主
请问,0.5千瓦潜水泵应该用多大的热继?谢谢啦。
请问,0.5千瓦潜水泵应该用多大的热继?谢谢啦。
免费打赏
lingxuct
2008年08月11日 12:22:49
2楼
选0.75~1.75A的热继电器,不过先看电机的额定电流是多少,小电机的功率因数较低,有的电机的额定电流较大,因热继电器的整定值是电机额定电流的0.95~1.05倍,且整定值要在热继电器刻度的1/3~3/4位置灵敏度高,不要卡边选择。
回复
lxdkkkk
2008年08月11日 21:43:30
3楼
谢谢拉!:)