迷惘了,大家帮我看看这图有没有问题 (急)
kevin6726
kevin6726 Lv.2
2008年08月09日 18:59:13
只看楼主

这是我常见到的通用地下车库的理图.平面图中, 车库的照明均由配电箱里的断路器弃当开关, 且部分灯具自带蓄电池.问1. 如果断路器断开, 该回路L线应不带电,灯具中的蓄电沲如何弃电? 2. 在断路器开路的情况下, 消防如何强制点亮? 3. 如果要实现上述情况: 1)强启线可否从断路器上端引出经接触器就近接于断路器下端的L线接头处,实现消防强制启动灯具? 但我没找到这样的做法. 都是一条线根着灯具回路线走.(2)带蓄电池的的灯具是否应加一条浮充线?

这是我常见到的通用地下车库的理图.平面图中, 车库的照明均由配电箱里的断路器弃当开关, 且部分灯具自带蓄电池.
问1. 如果断路器断开, 该回路L线应不带电,灯具中的蓄电沲如何弃电?
2. 在断路器开路的情况下, 消防如何强制点亮?
3. 如果要实现上述情况:
1)强启线可否从断路器上端引出经接触器就近接于断路器下端的L线接头处,实现消防强制启动灯具? 但我没找到这样的做法. 都是一条线根着灯具回路线走.(2)带蓄电池的的灯具是否应加一条浮充线?

各位是怎样做的? 可否赐教!

12hda.jpg

免费打赏
suppergog
2011年09月07日 14:27:15
12楼
楼主的贴图显然不是用断路器控制开关,附图中的解释是用接触器控制,那么还必须每个配启停按钮才行。直接用断路器控制开关的可以这样做

[ 本帖最后由 suppergog 于 2011-9-9 17:55 编辑 ]
回复
gdx8785
2011年09月07日 15:11:41
13楼


问1. 如果断路器断开, 该回路L线应不带电,灯具中的蓄电沲如何弃电?
2. 在断路器开路的情况下, 消防如何强制点亮?
--------这个断路器除非是在检修状态,否则是不允许断开的

3. 如果要实现上述情况:
1)强启线可否从断路器上端引出经接触器就近接于断路器下端的L线接头处,实现消防强制启动灯具?
------可以从断路器上端引,但是接触器前面应有保护,也就是说应该另设断路器或者熔断器.
回复
compulsory
2011年09月07日 15:41:27
14楼
回复
电电电
2011年09月07日 16:32:04
15楼
应急灯加个双控开关
回复