迷惘了,大家帮我看看这图有没有问题 (急)
kevin6726
kevin6726 Lv.2
2008年08月09日 18:59:13
只看楼主

这是我常见到的通用地下车库的理图.平面图中, 车库的照明均由配电箱里的断路器弃当开关, 且部分灯具自带蓄电池.问1. 如果断路器断开, 该回路L线应不带电,灯具中的蓄电沲如何弃电? 2. 在断路器开路的情况下, 消防如何强制点亮? 3. 如果要实现上述情况: 1)强启线可否从断路器上端引出经接触器就近接于断路器下端的L线接头处,实现消防强制启动灯具? 但我没找到这样的做法. 都是一条线根着灯具回路线走.(2)带蓄电池的的灯具是否应加一条浮充线?

这是我常见到的通用地下车库的理图.平面图中, 车库的照明均由配电箱里的断路器弃当开关, 且部分灯具自带蓄电池.
问1. 如果断路器断开, 该回路L线应不带电,灯具中的蓄电沲如何弃电?
2. 在断路器开路的情况下, 消防如何强制点亮?
3. 如果要实现上述情况:
1)强启线可否从断路器上端引出经接触器就近接于断路器下端的L线接头处,实现消防强制启动灯具? 但我没找到这样的做法. 都是一条线根着灯具回路线走.(2)带蓄电池的的灯具是否应加一条浮充线?

各位是怎样做的? 可否赐教!

12hda.jpg

免费打赏
kevin6726
2008年08月09日 19:02:34
2楼
接触器的上端 加熔断器保护 可否?

强启线是否也应从断路器上头引出且也需加熔断器保护?
回复
swap2008
2008年08月09日 19:30:56
3楼
灯具如果自带电池 则不用加接触器联动
如果不带电池 则箱之前接EPS 普通灯应该加开关,应急灯加个双控开关
回复
kevin6726
2008年08月09日 19:39:12
4楼



这个,部分灯具是自带蓄电池的, 接触器是给消防强启联动,不加怎样强启呢? 如果在外头加开关有点不实际, 车库很大,是集中管理, 一个一个的去开与关 开关甲方也会有意见.

现在是问这图对不对!可不可以实际所述功能?
回复
zls111-001
2008年08月09日 21:12:44
5楼
箱之前接EPS 普通灯应该加开关,应急灯加个双控开关
回复
kevin6726
2008年08月09日 21:56:04
6楼


:( 没有EPS 灯具集中控制.外边没开关. 是这样的条件下.
回复
aoldman
2008年08月10日 04:02:34
7楼
一般车库应急照明不采用强启,如果需要强启,可直接用KM开节点并接在断路器触电处;
带蓄电池的应急灯应该再设充电回路,如果要求不高可并入照明供电;

[ 本帖最后由 aoldman 于 2008-8-10 04:10 编辑 ]
回复
maozai_2005
2008年08月10日 20:11:15
8楼
我同意7楼的意见。。。
回复
feilong8103
2008年08月11日 13:22:27
9楼
这个问题好像有很多讨论,有没有标准做法?请楼主看看论坛内类似的帖子
回复
kevin6726
2008年08月12日 08:45:00
10楼
搜了一大把,都没有提到这个的
回复