空调箱进出水管管径问题
yuanfen1100
2008年08月08日 14:50:54
只看楼主

为什么空调箱标准工况和新风工况的进出水管管径都一样大呢?两种工况下的水量都不一样呢!这样新风工况下流速不是很大了!哪位大哥帮小弟我解释一下,谢谢

为什么空调箱标准工况和新风工况的进出水管管径都一样大呢?两种工况下的水量都不一样呢!这样新风工况下流速不是很大了!
哪位大哥帮小弟我解释一下,谢谢
免费打赏
baogang0832
2008年08月08日 15:53:25
2楼
帅哥,是这样子的,标准工况与新风工况是二个不同工况,一般新风工况下的负荷比前面的大,所以,什么都不一样了
回复
yuanfen1100
2008年08月08日 16:39:55
3楼
这个我知道呀,所以我才问嘛!人家设备资料上的管径都是一样的,不管是标准工况还是新风工况都是一个管径呀。照他新风工况的水量来算流速会很高的,这样子行吗?还是要自己配管时接管做大就可以了?
回复
deathgod007
2008年08月09日 10:18:44
4楼
相信自己算的就好了,不需要管他们提供给你的配管,大不了做过去变大小头就好了
冷冻水量V1= Q1/(4.187△T1)L/s
根据水量确定进出水管径
回复
gt0921
2008年08月15日 13:56:07
5楼
先根据冷量算出流量,流量=冷量(kw)乘以0.86系数再除以供回水温差。再根据流量取值。
回复

相关推荐

APP内打开